日立200-3空调
图片
-
哥有货 2017-05-16
冷凝器散热不好 或者加多了 压力在30左右启机的时候 或者膨胀阀结冰犯赌
回复(0)
-
pyso1 2017-05-16
散热器散热不良会导致压力升高,压力开关起保护,不会不通电。另外冷媒加多了,气温升高也会这样。冷媒不是越多越好,300g的金冷冷媒,2瓶就足够了
回复(0)
-
王国安 2017-05-16
可能是氟利昂加多了点
回复(0)
-
日日好 2017-05-16
结冰了,换温控
回复(0)
-
天天尽头 2017-05-16
结冰了吗 不然就是散热不好
回复(0)
-
日立挖哥 2017-05-16
我的日立120以前也有过这情况,是不是压缩机线接口接受不良。