发帖
评论
-
微信用户_99Z9tz 2017-04-26
刚才问了修理工,高压11,低压1.2左右
回复(0)
-
存在@不存在 2017-04-26
你摸摸高压那边工作时应该烫手(细管),低压(粗管)应该蛮冰手,这样才叫收好氟了,不然光往里头加没什么用处!氟里面含有空气成分在里头!
回复(0)
-
微信用户_99Z9tz 2017-04-26
绝对不跑氟,打压了没毛病,抽空了还用了10左右呢,今天就不行了
回复(0)
-
微信用户_99Z9tz 2017-04-26
绝对不跑氟,打压了没毛病,抽空了
回复(0)
-
存在@不存在 2017-04-26
抽空抽干净没?有没有跑氟现象!空调无非就这些!
回复(0)
-
微信用户_99Z9tz 2017-04-26
那不知道啊,没开那个自动啊
回复(0)
-
存在@不存在 2017-04-26
不可能,高压不可能低于10个,正常15左右,低压在3个左右!
回复(0)
-
存在@不存在 2017-04-26
就是你驾驶室里的温度,叫环境温度,18~20度左右吧!低于这个温度压缩机会停止工作
回复(0)
-
微信用户_99Z9tz 2017-04-26
高压5个,低压应该4个,一共加了4罐氟
回复(0)
-
存在@不存在 2017-04-26
压缩机不行看压力就知道,低压偏高,高压偏低!
回复(0)