无意间发现论坛里有讨论立电线杆的帖子,我感兴趣的翻看了几篇,发现他们都不怎么专业,在下不才,立杆十来年的教大家几点经验。
我栽电线杆大概记得是从2010年前后开始的,那时候开的是玉柴60,用的40cm的小斗,栽10米的还可以,12米的就有点费劲了。我给他们不同的是吊线杆的钩子焊在斗背的一边,最好左边,因为这样自己可以看见钢丝绳,避免别劲断绳造成危险。
栽的一排电线杆要直,前提是栽杆之前要定好位置,定的杆位插一根显眼的木棍,在农村还要注意两家田地的地界中心,以免引发不必要的争议。挖的坑洞一定要垂直,深度是不少于电线杆的六分之一,总之挖的洞口越小.越深,立杆时就越安全。
现在我栽的一般都是10千伏,十五米加重杆,要求是底盘石,卡杆石都必须安装到位,底盘石是80cm乘80cm的水泥板,所以小挖斗就不行了。吊杆钢丝绳是16#1.5米长的,吊底盘石的钢丝绳是6#3.5米长的。挖斗上的吊杆钩子是用挂地锚石的大U型环做的,电力施工队有的是。吊底盘石的小钩是用最小的U型环做的,割掉一边以便于摘钩。我的挖掘机是三一75,当然神钢75或小松70更好更有力。15米杆不同于12米的可以直接吊起放坑里,15米的太重,杆子上的横担瓷瓶全带,所以不能直接吊起,绑绳位置在线杆的平衡点往上60-80cm(根据杆子上带的金具有多少),绑低了线杆会两头平起并且最重,绑高了挖机会伸不到那么高。我都是先将线杆根部放洞口,最好从左侧起吊,我称为正架,右侧起吊为反架,反架比较费劲不好起也不安全(驾驶员看不到钢丝绳容易别劲断绳)。然后起吊一头,一边起一边往洞里推,注意旋转至侧边时不要伸太远,以免杆太重把挖机压翻。当线杆立起时向对向倾斜一点倚在洞口的夹角,初学者可能面对面的线杆看不出来倾斜角度,这个就需要施工队员指挥一下了。这时候当电线杆稳定倚靠在洞口角的时候就可以尝试慢慢脱钩了,注意这个时候最危险,这就是为什么钩子焊在挖斗左侧的原因,因为驾驶员可以直接看到钩子和绳套。脱钩后即可迅速填埋,填埋至距地面80cm左右就可以校正电线杆了。
校正后,就可以安装卡杆石了。
     由于本人文凭不高,写作水平有限,好多经验表述不清楚,也是第一次发帖编辑的有点乱,希望甲友们多提宝贵意见,有不明白的地方我可以在回帖中解释。