铁甲网首页 铁甲论坛 挖烂天然气管道大量燃气泄漏

发帖

评论

挖烂天然气管道大量燃气泄漏

广东粤F~挖机小邓 2019-07-22

5620 47

大家好!我是小邓,今天紧急情况,下午15:20的时候挖烂了燃气管道,很高压的气体冲出来,情况是这样的,
我是在做深圳龙华区华为总部旁边的华为地铁站工程,跟桩机、成槽机、铺钢板、装车这些活的,中铁十五局,今天下午的时候,项目部有个管事的叫我过去那燃气管道挖点泥,我正常都没有在管道上挖过,应该是他叫我过去帮忙挖的,有三个人,一个项目部叫我过去的那个,一个深圳燃气的工作人员,还有一个拿洋铲的,那个叫我过去的跟我说,左边有通信的线,右边有燃气的小管,立起来半米有个阀的小管,就中间放得下一个斗的位置,第一斗浅浅的刮了一点,没事,然后叫我下机看,跟我说左边有线,右边有燃气管,就是中间挖低一点,旁边人工铲泥到中间来。他没跟我说要挖多深,也没跟我说下面有大管,我就开机慢慢刮过来,突然一下,砰!挖烂了,好大的气压冲出来,他们都跑边上去了,我也是很紧张,然后我就赶紧把挖机开到边上远点的地方停下熄火,我就问叫挖的那人怎么办,他说就只说我挖烂了,不要有火种。

后面我就马上打119火警电话说情况和位置,打完就打老板的电话跟他说挖烂燃气管道了,我又赶紧跑去找安全纠察员,叫他赶紧找人把这里的路口堵住,别让人过来,千万别带火种点烟这些。过了十分钟的样子,消防车到了附近的时候,我就上去招手,他们就过来了,我就跟消防队长说情况,然后他马上对讲机呼叫准备,三四条水带拉过去进行施救,随后他就问我有没有通知燃气公司,我没有通知燃气公司,他们就应该是去通知燃气公司。

后面我也打了110报警电话,说情况,叫人来这里把附近人员通知不要过往,不要有火种,随时有爆炸的可能。我在那里叫别人不要过,自己闻有很浓的燃气味,呼吸有些难受。后面来了五六台消防车,我老板就打电话叫躲起来,问我名字叫我报他上个机手的名字,想架责任到上个机手身上。

到17点多的时候,经过了两个多小时的救援,终于没燃气泄漏,控住制住了,消防车和深圳铁骑都陆续退场了。后面深圳电视台的记者过来工地,明天我都不知道该怎么办!
这是我开的挖机
这是我开的挖机
这是消防警员到现场救援
这是救援完后,深圳电视台记者和一些领导到现场
图片
全部评论
为你推荐